一个关于冷却的怪问题
wpeipei
wpeipei Lv.7
2006年03月26日 01:51:44
只看楼主

如果有你的工程中要把100度的水降温成35度的水并保持恒温供水你会怎样制订供水方案了?欢迎大家帮我出出点子!

如果有你的工程中要把100度的水降温成35度的水并保持恒温供水

你会怎样制订供水方案了?欢迎大家帮我出出点子!
小小法师
2006年03月26日 10:25:05
2楼
冷热水混合不就行了,在出水管上装温控阀,冷水进水管装电动阀,这样就可以根据出水温度调节冷水进水量,不过应该是有误差的。
回复
wpeipei
2006年03月26日 12:55:41
3楼


哦,不行呀,业主需要开水就是要卫生,掺了凉水就不卫生了撒!呵呵
回复
f_jg2003
2006年03月26日 15:24:46
4楼
不让混合就换热,开水通过换热降到35度,凉水通过换热加热到七八十度,然后再烧开。
回复
lian_jing
2006年03月26日 16:34:43
5楼
用水水换热器.
回复
tonghaoqiang
2006年03月26日 18:51:41
6楼
用换热器,确定冷水的进出温度和水量就可以,冷却用水根据湿球温度确定,一般进出温差(最不利)为5度,冷却水采用冷却塔降温.
回复
tonghaoqiang
2006年03月26日 18:52:50
7楼
这个问题并不怪,你要是做了工业项目的炉子冷却水系统就清楚了,有些炉子的温度达到1000度
回复
wpeipei
2006年03月26日 23:16:47
8楼
上面几位朋友说用换热器

不过这个和普通冷水加热到60度有点不同,我们做的热水系统管网有循环措施,如果管网内热水散热到了55度,我们就开循环泵,将管道中水再送进加热器加热

我们这个情况,如果管道里的水温度底于35度了以后怎么办???凤归唐朝 朋友能上张原理图看看么?或者大家还有什么好注意?
回复
water_1786
2006年03月27日 04:08:23
9楼
意思就是把开水变成‘凉白开’?
回复
water_1786
2006年03月27日 04:11:38
10楼
晾凉!

就象晾 白开水 一样

采用闭式降温系统 干净水在盘管内循环,采用风机降温。
回复
scpzhyyh
2006年03月27日 10:33:41
11楼
回复