2楼
回复
3楼
外部控制启动。
回复
4楼
个人理解:
KK1为变压器综合保护开关,发生故障闭合后1K继电器开关闭合,泵启动。
回复
5楼
回复
6楼
很简单,KK1是消防的控制接点,因为消防的东西都是弱电,所有要加一个变压器降压
回复
7楼
1.消防外控是指受消防中心控制,相比控制箱而言是在外部。
2.因为消防控制经常是24V低压,所以设置变压器。
3.KK1是消防控制的接点,闭合后,继电器1K动作,前面控制回路常开接点1K闭合,不经过几个启动按钮,设备启动运行。
回复
8楼
谢谢~~
回复
9楼
支持7楼
回复
10楼
图纸要上传要完整。
回复
11楼
支持7楼,解释清楚,回复正确。
回复