喷头布置问题
wujianlin001
2011年02月26日 11:56:15
只看楼主

根据自动喷淋设计规范7.1.3.4条: 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。有一下疑问1、是不是可以不按照表7.1.2的规定的边长设计?举例:地下室顶板全是4*4的十字梁,是不是我居中设计一喷头就可以了,这样喷头的间距就是4*4正方形布置了,符合规范吗?2、如果这样设计不符合规范,那么规范7.1.3.4条是不是有问题?

根据自动喷淋设计规范7.1.3.4条: 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。有一下疑问
1、是不是可以不按照表7.1.2的规定的边长设计?举例:地下室顶板全是4*4的十字梁,是不是我居中设计一喷头就可以了,这样喷头的间距就是4*4正方形布置了,符合规范吗?
2、如果这样设计不符合规范,那么规范7.1.3.4条是不是有问题?
免费打赏
yy621217
2011年02月26日 19:08:41
2楼
我的一点看法:如果是4×4的梁间布置,假如比较小的梁宽200,则喷头居中布置距离梁边的距离就是1900,距离中危险2级要求的1800不是很大,是不是这个原因? 请各位高手指点
回复
wujianlin001
2011年02月28日 14:01:10
3楼
如果居中布置一喷头即可的话,那么,喷头距离顶板的距离怎么确定?