我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
2楼
可以看工业与民用配电手册或者民规上,那上面有解释有图示。有0区、1区、2区,各区各要求。
回复
3楼
查看JGJ/T 16-92规范
回复
4楼
朋友我手头就是没有规范我才到论坛问问,设计也是让我们参见民规,可是手里没有现成的,老板又不肯出钱买。
回复
5楼
0区:浴室盆或淋浴盆内部。
1区:围绕浴盆或淋浴盆外边缘的垂直面内,其高度止于离地面2.25m处。
2区:1区至离1区0.6m的平行垂直面内,其高度止于离地面2.25m处。
3区:2区至离2区2.4m的平行垂直面内,其高度止于离地面2.25m处。
回复
6楼
设计让你参见规范,其实你搞不到规范或者手册,就可以让设计给你复印一份相关内容。我就经常给甲方什么的复印并传真部分规范的
回复
7楼
我可从来没收到设计人员给我什么规范或什么的复印件.图纸会审时提出的问题也很少有答复的.有些问题只能通过自己查找.
回复
8楼
谢谢五楼的耐心解答。
回复