咨询无负压给水设备的情况
lmf200404@co163
2006年03月24日 20:17:03
来自于中央空调
只看楼主

咨询无负压给水设备的情况无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位探测器给出水泵停机信号以保护水泵机组。

咨询无负压给水设备的情况
无负压变频恒压供水,它是在变频恒压供水设备上发展起来的,它主要由无负压调节罐、水泵、气压罐、智能控制系统等组成。就它的工作原理介绍如下:
自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。真空消除器它是本设备的核心,依靠它消除管网中负压,从而不影响周围用水,保护管网与设备,达到市政供水的要求。它的工作原理比较简单,跟一个复合排气阀如出一辙。它主要由一个浮球来工作的,根据无负压调节罐罐内水位的升降带动浮球的垂直上下移动控制阀门的开和关,从而达到调节罐吸气和排气,同时实现了罐内真空(罐内水未满的时候)的消除。真空消除器是一个新名词,所以很多厂家在它的身上大做文章,做得有一点的神秘(包装得很好)。 其实它只是一个能自动进出空气的阀门,而且造价也不高。

无负压变频恒压供水与变频恒压供水的比较(见下表):
比较名称 无负压变频恒压供水设备 变频恒压给水设备
基础建设 不用建水池、水箱,基础投资小 需建地下水池或不锈钢水箱,基础投资较大
水质污染 绿色环保型,全封闭,无污染 地下水池存在少量的二次供水污染
相同用户水泵功率 利用原管网水压,水泵运行功率小节能更多 原管网水压不能利用,水泵运行功率相对偏大
供水流量 零星流量时,通过旁通管直供水,无需启泵,节水,全封闭系统无渗漏,不需维护水池 零星流量时,辅泵与气压罐交替工作,启动辅泵
组成 调节罐+水泵+智能控制系统 地下水池+水泵+智能控制系统
特点 无负压管网叠压,变频控制 变频恒压
用电节能 节能50%以上 节能30%以上
环保方面 全封闭系统,无二次污染,节水 敝开式水池,有二产次污染,
占地面积 结构简单、紧凑,空间利用率高,占地面积少建设周期短易安装 需地下水池,较大的占地面积建设周期较长

无负压变频恒压供水本身是一种供水设备,根据它自身的特点应用如下:
适用于任何自来水压力不足地区的加压给水。
新建改建扩建的住宅小区、写字楼、综合楼生活用水。
自来水厂的给水中间加压泵站。
工矿企业的生活、生产用水等。
各种循环水系统。尽管无负压变频恒压供水有它自身的优点(节能、卫生等)但有它明显不足的一面。首先,它的供水可靠性不高。由于它缺少畜水池,市政供水一有故障,整个设备瘫痪,用户没水用。因此对用水要求高的建筑物和消防用水是不适应。其次,由于它一种新型的设备,技术不是很成熟,技术参数并不很规范,如选型水泵(H、Q),调节罐(V)的确定等等。第三,由于它是从市政管网中直接抽水,尽管可以解决负压问题,但还得取得主管部门批准。(《城市供水条例》规定:禁止在城市公共管道上直接装泵抽水)最后是该设备技术还有待进一步完善。如技术应用的前提是什么?城市给水管供水量与二次供水用户最大用水量的匹配关系;无负压变频供水设计流量如何取值,泵要否备用;稳流罐起何作用?是密闭的吗?容积如何取值;如何保证空气不污染二次供水水质?


1143202610090.jpg

zht2004
2006年03月25日 09:10:20
2楼
建议到给排水站去问~~~