框架剪力墙结构中连梁刚度折减系数
a2263046
a2263046 Lv.2
2011年02月26日 00:37:13
只看楼主

框架剪力墙结构中连梁刚度折减系数按《抗规》取0.5-1,在PKPM中默认值是0.7,在实际工程中应该怎样来考虑?

框架剪力墙结构中连梁刚度折减系数按《抗规》取0.5-1,在PKPM中默认值是0.7,在实际工程中应该怎样来考虑?
免费打赏
feifeiwen2010
2011年02月26日 16:27:28
2楼
抗规中规定,连梁的刚度折减系数不宜小于0.5,高规中规定:框剪和剪力墙结构,连梁折减系数不宜小于0.5;
应根据实际工程情况输入连梁刚度折减系数 ,为避免连梁开裂过大,刚度折减系数不一取值太小,取值范围0.5--1.0之间;通常情况下,6,7度区,折减系数取0.7,8,9度区取0.5
回复
datuhe
2011年02月28日 08:53:44
3楼
说的太好了,理解了
回复
jaksong
2013年07月18日 21:30:36
4楼
连梁刚度折减系数之和地震烈度有关系吗?还有其他影响因素吗