冷水机组冷凝器检漏
zhangjk-1
zhangjk-1 Lv.3
2011年02月25日 22:28:02
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组运行了2万多小时,一般每运行约4千小时,用化学和机械办法清洗冷凝器铜管内壁除锈垢,因此会使铜管壁减薄,有泄露的危险,为做到防患于未然,是否需要对冷凝器铜管逐根检漏,如何检漏。

冷水机组运行了2万多小时,一般每运行约4千小时,用化学和机械办法清洗冷凝器铜管内壁除锈垢,因此会使铜管壁减薄,有泄露的危险,为做到防患于未然,是否需要对冷凝器铜管逐根检漏,如何检漏。
免费打赏
zhangjk-1
2011年02月25日 22:30:55
2楼
听说螺杆式冷水机组的寿命周期大约15年,如果根据其运行小时数计算,其寿命周期大约是几万小时?
回复
a380529505
2011年02月26日 12:52:37
3楼
一搬的情况是用肥皂水,域者其它的洗衣粉水,倒在铜管上,如果有露的话,铜管势必会冒泡!这样子就可以考虑更换铜管域者用铜焊修补了!

我们公司长年生产冷水机,模温机,公司网站: http://www.gzmwj.com ,有兴趣可以看下!
回复
yoshiki119
2011年02月26日 14:49:41
4楼
我看厂里人都是用PH试纸在通水后在每个管口试
回复
kuaianjia
2011年02月27日 09:09:34
5楼



如果没有发生泄漏,你采用传统的方法即使逐根进行检漏也查不到问题的!最好的办法是采用涡流探伤仪逐根进行探伤!
回复
yantaisun
2011年02月27日 09:18:34
6楼
可以用卤素检漏仪检漏。
回复
wyxdgz513
2011年02月27日 13:14:06
7楼
我用的最简单的的方法是关闭冷凝器的进出水伐!从放水口把冷凝器内的水放光!关闭冷凝器放水伐和排气伐!过一天用肥皂水涂在冷凝器排气口打开排气口看他冒不冒泡哦!
回复
fengxiang1025
2011年02月28日 09:34:40
8楼
如果系统有压力,可用浓度 百分之20的洗涤灵。用稍软一些的油漆刷,最好是1寸以上的,这样面积大一些,快速刷在两端面上,形成水膜。一定要两面同时刷,不能形成水膜的。既有漏点嫌疑。
回复
chengyugui2006
2011年02月28日 14:19:04
9楼
有一种无损探伤,但是设备比较贵,你可以在网上查查
回复
石老人
2011年03月01日 12:36:55
10楼
可以把冷凝器两端的封头打开,用合适的橡胶塞把每一个管束的口塞上,如果有的塞子被压力打出说明此管束有泄漏,不过要有耐心哟!一般要保压24小时以上。
回复
灰衣如故
2011年03月01日 16:55:48
11楼
装好然后充气保压。