请教关于冷凝器名义换热量的疑惑!
wybbyw
wybbyw Lv.12
2011年02月25日 21:48:35
只看楼主

本人看了好多冷凝器厂家的样本上面都有一个名义换热量,请教这个名义换热量是在一个什么条件下测得的。

本人看了好多冷凝器厂家的样本上面都有一个名义换热量,请教这个名义换热量是在一个什么条件下测得的。
免费打赏
wybbyw
2011年02月26日 20:10:48
2楼
兄弟你发错了吧
回复
touck
2011年02月27日 10:55:35
3楼
我以前见到过,不过需要找一下,等找到了在给你说。
回复
sj99207717
2011年02月27日 11:42:47
4楼
回复
bjyang03
2011年02月27日 17:55:39
5楼
我不是专业学制冷的,只知道大概的计算算法,就是用换热面积乘以400瓦,得到的就是概算的名义换热量!你可以试着计算一下!
回复
dlyhh
2011年02月27日 21:29:00
6楼
应该是在名义工况下的环热量.样本应该对冷凝温度\进出水温度有说明.选用时要注意这些参数
回复
fengxiang1025
2011年02月28日 09:42:48
7楼
应该是冷却水回水温度35情况下,按设备标定流量下的基本参数,作为参考。
回复
touck
2011年02月28日 11:11:15
8楼

请说明是风冷还是水冷冷凝器,这样我才能给你提供名义工况的。
回复
wybbyw
2011年02月28日 14:45:27
9楼
有的是风冷的有的是水冷的,麻烦都给解释下,谢谢
回复
bjb836671586
2011年02月28日 15:16:19
10楼
回复
touck
2011年03月01日 13:32:22
11楼
你先看看这个,我只能上传个附件了 有什么问题在交流。
回复

相关推荐

APP内打开