为什么有的家用空调换热器的2根管子温差不大 反而制冷效果相对来说还可以的
gig14740123
2011年02月25日 19:36:22
只看楼主

为什么有的家用空调换热器的2根管子温差不大 反而制冷效果相对来说还可以的 压机大功率运转呢

为什么有的家用空调换热器的2根管子温差不大 反而制冷效果相对来说还可以的 压机大功率运转呢
免费打赏
adingkgb
2011年02月26日 16:37:04
2楼
家用空调(2P以下),制冷时连接内外机的两根管道应该都结露
细管是供液管,其管内温度应该是节流后的蒸发温度,而粗管是回气管,馆内温度应该比蒸发温度高一个过热度。
如果两根管道之间温差过大,说明过热度太大(可能是供液不足,也可能是室内热负荷过大),制冷效果自然是不好的。
制冷效果正常的机组,过热度控制在一个合理的水平之内

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-27 00:32 编辑 ]
回复
gig14740123
2011年02月26日 17:59:45
3楼
难道是缺点氟 有道理哈 长见识哈 以后捏捏管子 就知道123了 哈哈
回复
qq771775080
2012年01月07日 18:12:18
4楼
学习了
回复

相关推荐