何谓临时高压,还有常高压?哪位大虾赐教

何谓临时高压,还有常高压?
哪位大虾赐教
小小法师
2006年03月24日 22:50:10
2楼
1、高压消防给水系统
消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。
2、稳高压消防给水系统
消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
3、临时高压消防给水系统
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
4、低压消防给水系统
消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵的消防给水系统。在灭火时由消防车等方式加压,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
回复
zz818
2006年03月25日 22:43:26
3楼
请教一下楼上,稳高压消防给水系统是临时高压,还有常高压(《高规》中稳高压消防给水系统归为临时高压,《建规》中未明确)?全厂设置了稳高压消防给水系统,设室内消火栓的建筑还要设消防水箱么?
回复
ah-wangjun
2006年03月26日 00:02:04
4楼

目前在上海是可以的,但是其他地方如果严格按规范来说是不行的,但是个别地方与消防局沟通后也可以。