防虫问题
jimmy901@co163
2006年03月24日 14:47:52
只看楼主

《建给设计规范》3.2.12 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:1 人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池(箱)的措施。针对这条,我采用如下做法:通气管和溢流管出口网罩,网罩构造:溢流管末端200mm长度管壁开10孔,孔距20mm,管壁外用18目钢丝网包扎。不知这样是否可行,另外人孔处怎么防虫我就不知道了,请高人指点。

《建给设计规范》3.2.12 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:
1 人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池(箱)的措施。

针对这条,我采用如下做法:
通气管和溢流管出口网罩,网罩构造:溢流管末端200mm长度管壁开10孔,孔距20mm,管壁外用18目钢丝网包扎。
不知这样是否可行,另外人孔处怎么防虫我就不知道了,请高人指点。
fyf-wgl99
2006年03月24日 15:40:17
2楼
管口用18目不锈钢(或黄铜)丝网包扎。溢流管及通气管末端一般都作一个弯向下。
人孔处密封。
回复