计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)
Q-为计算管段的空调冷负荷
t1-t2为供回水温差
请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
2楼
是立方米/小时
回复
3楼
呵呵是立方米/小时。
回复
4楼
我也认为是m3/h,可是陆老的新版实用供热空调设计手册上第1989页,公式单位为(L/S),难道错了
回复
5楼
非常不错的,学习中。。。。。。。。
回复
6楼
bith 发表于 2011-2-25 14:40 我也认为是m3/h,可是陆老的新版实用供热空调设计手册上第1989页,公式单位为(L/S),难道错了书上负荷单位是W,算出来单位就L/s
回复
7楼
如果热负荷Q的单位是KW,那么计算结果就是立方每小时
回复
8楼
中学的课程,自己推导一下好了。
回复
9楼
非常专业,学习了
回复
10楼
如果负荷单位是W,则单位是L/h,如果是kW,则则单位是m3/h,呵呵
回复
11楼
yzg8803 发表于 2013-9-24 10:42 如果负荷单位是W,则单位是L/h,如果是kW,则则单位是m3/h,呵呵对对,我算着也是这个结果,红皮书上的单位好像错了,应该是L/h吧
回复