PC级的ATSE前面有必要加隔离开关么?
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2011年02月25日 11:26:14
只看楼主

RT,还有如果是CB的ATSE,前面的隔离开关用几级????????

RT,还有如果是CB的ATSE,前面的隔离开关用几级????????
免费打赏
电气之家
2011年02月25日 14:14:03
2楼
PC级的ATSE前面有必要加隔离开关,
回复
boeing_s
2011年02月25日 15:41:16
3楼
按ATSE的规范14048.11规定,PC级前必须加短路保护器,可以是断路器也可以是熔断器
但没规定一定要加隔离开关
除了用微断的CB级,别的CB级和PC级自己都是可以有隔离功能的
如果说是为了检修,那么PC级前面直接加有隔离功能的塑壳就可以了,因为这个是必须的,没必要加个塑壳再加个隔离开关
回复
ccccyq
2011年02月25日 17:36:28
4楼
楼主可参考一下民规7.5.4条第5款(注意PC级本身没有隔离功能,当一路电分闸时,另一路必处于合闸状态)

xx92029:不要误人子弟好不,PC级的双切是带隔离功能的,查查样本就知道了,PC级有三个端子“合1”“分”“合2”,处于“分”的状态时,就是隔离状态了,所以PC级的前面应该加断路器来保护。

回复
woheni2010
2011年02月26日 21:02:17
5楼

我看了没看到这一条啊
回复
liuxianbo21
2011年02月28日 11:36:50
6楼
CB级和PC级都是指什么意思
回复
bianying006
2011年03月01日 10:00:21
7楼
支持3楼的说法!
PC级前必须加短路保护器,可以是断路器也可以是熔断器
但没规定一定要加隔离开关,PC级自己有隔离功能
回复
zh3q4
2011年03月01日 10:29:38
8楼

用断路器的话应采用仅具短路保护的断路器组成的,负责PC级就和CB级一样了(除了切换时间)
回复
woheni2010
2011年03月01日 22:44:18
9楼

你说的是对应消防设备的CB级ATSE
回复
lujing9452
2011年03月01日 23:14:11
10楼
要看具体情况的,最建议用快速熔断器保护PC级,因为断路器瞬动速度太慢了,保护不了电子产品.
回复
boeing_s
2011年03月02日 08:23:02
11楼

请教电子产品需要的保护时间?
回复

相关推荐

APP内打开