新手配电柜内要求使用漏电继电器与断路器配合使用,为什么漏电断路器也可以实现这个功能,为什么不能使用漏电断路器来代替前边二者呢?
新手配电柜内要求使用漏电继电器与断路器配合使用,为什么漏电断路器也可以实现这个功能,为什么不能使用漏电断路器来代替前边二者呢?
免费打赏
lingxuct
2011年02月25日 12:00:52
2楼
装了带漏电保护功能的断路器,下在一旦漏电,线路就不能工作。
如果线路漏电不是很严重(不会危及人身安全和设备安全),且设备用电(工艺上不能停)急需,就可以断开“漏电继电器”的接点,强行送电。带漏电的断路器就无法送电了。
回复
王海祥
2011年02月25日 16:35:19
3楼
原来是这样,学习了,谢谢~~