广告牌照明应用指南
dengjuwang
dengjuwang Lv.2
2011年02月25日 10:37:04
来自于照明工程
只看楼主

给大家分享下 以后大家工作学习中用的到谢谢。广告牌照明应用指南1)显色性要求(CRI): >652)光源的色温要求 (CCT):> 3000K3)照度要求(Lux): 浅色牌面和暗的环境 > 300Lux 深色牌面和暗的环境 > 500Lux 浅色牌面和亮的环境 > 500Lux 深色牌面和亮的环境 > 1000Lux4)均匀度要求 (UI):

给大家分享下 以后大家工作学习中用的到谢谢。
广告牌照明应用指南
1)显色性要求(CRI): >65
2)光源的色温要求 (CCT):> 3000K
3)照度要求(Lux):
浅色牌面和暗的环境 > 300Lux
深色牌面和暗的环境 > 500Lux
浅色牌面和亮的环境 > 500Lux
深色牌面和亮的环境 > 1000Lux
4)均匀度要求 (UI):
牌面最低照度
------------ > 0.4
牌面平均照度
 
H = 高度 W = 宽度
灯具类型: A = RVP350 1×MHN-TD 150W SY
B = RVP350 1×HPI-T 250W SY
C = RVP350 1×HPI-T 400W SY
 
 
 
 
广告牌照明计算表
H/W 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 14M 15M 16M D 安装方式
1500 Lux 4M C5 C5 C6 C7 C7 C8 C9 C10 C10 C11 C12 C13 1.2MB 1
5M C6 C6 C7 C C9 C10 C11 C11 C12 C13 C14 C15 1.2MB
6M C7 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 1.5MB
7M C6 C6 C6 C8 C8 C10 C10 C10 C10 C12 C12 C14 1.8MB
2
8M C6 C7 C8 C8 C10 C10 C12 C12 C14 C14 C14 C16 2.0MB
9M C8 C7 C10 C10 C12 C12 C12 C14 C14 C14 C16 C16 2.5MB
10M C8 C10 C10 C12 C12 C14 C14 C16 C16 C18 C18 C20 2.8MB
1000 Lux 4M C3 C3 C4 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 1.2MB 1
5M C4 C4 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C10 1.5MB
6M C5 C6 C6 C8 C8 C9 C10 C11 C11 C12 C13 C13 1.8MB
7M C4 C4 C4 C6 C6 C6 C6 C6 C8 C8 C8 C8 2.0MB
2
8M C4 C6 C6 C6 C6 C8 C8 C8 C8 C10 C10 C10 2.5MB
9M C4 C6 C6 C6 C8 C8 C8 C10 C10 C10 C10 C12 2.8MB
10M C6 C6 C8 C8 C8 C10 C10 C10 C12 C12 C12 C14 2.8MB
500 Lux 4M C2 C2 C3 C3 C3 C4 C4 C4 C4 C4 C5 C5 1.2MB 1
5M C3 C3 C3 C3 C4 C4 C4 C5 C5 C5 C6 C6 1.5MB
6M C3 C3 C4 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C6 C7 C10 1.8MB
7M C4 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C6 C7 C7 C8 C8 2.5MB 2
8M C4 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C7 C8 C8 C9 C9 2.6MB
9M C5 C5 C6 C7 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C10 C10 2.8MB
10M C6 C6 C7 C8 C8 C8 C9 C9 C10 C10 C12 C11 2.8MB
200 Lux 4M A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A5 A5 1.2MB 1
5M A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A6 A6 1.5MB
6M A3 A3 A4 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A6 B5 B5 1.8MB
7M A3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B5 B5 B5 2.5MB 2
8M B3 B3 B3 B4 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B6 B6 2.6MB
9M B3 B4 B4 B4 B4 B5 B5 B5 B6 B6 B6 B7 2.8MB
10M B4 B4 B5 B5 B5 B5 B6 B6 B6 C5 C5 C5 2.8MB
注: 1)维护系数0.8已包括在计算数据中
2)1MB指灯具安装在广告牌底部1M的距离
3)安装方式: 1.安装于广告牌底部
2.分别安装于广告牌顶部和底