猜猜把一支反渗透膜用到这种程度要多久
mr_bitter
mr_bitter Lv.4
2006年03月24日 13:29:28
来自于水处理
只看楼主

BW30-365的膜单套100t的装置

BW30-365的膜
单套100t的装置

1143178394698.jpg

免费打赏
socool3000
2006年03月24日 19:53:53
12楼
长见识了,都是第一次见,是不是清洗次数太多了。
回复
xuming002
2006年03月25日 10:56:45
13楼
哈哈,我们现在有几十只这样的报废膜,主要是预处理没设计好,压差高过0.4MPa,就会出现爆膜。
回复
mr_bitter
2006年03月27日 12:22:00
14楼
答案揭晓

这支膜才用了半年左右

期间压差没有超过3bar

但频繁清洗
回复
stoneh2o
2006年03月27日 13:04:23
15楼
原因何在?楼主不要卖关子了:)
回复
nmjhhyy
2006年03月27日 13:40:07
16楼
牛!!
回复
wangzhiwu1976
2006年03月27日 15:34:29
17楼
ok
回复
mr_bitter
2006年03月28日 09:47:08
18楼
具体情况如下:
地表水,污染比较严重
预处理为多介质+活性炭
不测SDI直接进ro
ro一级一段
108支膜
回收率35%不到40%
频繁清洗
回复
lszxp1997
2006年03月28日 18:05:42
19楼
比这严重的很多,预处理做的不好,导致膜段内压差较大,导致爆膜。以前我见过环型爆膜,新膜装上去后,由于水锤作用,马上导致爆膜,可以从单只膜壳取样看出。出现爆膜不光是预处理的设计还包括RO的设计可能存在不合理。
回复
chzhj2004
2006年03月28日 19:14:40
20楼
请问,这套水处理是用在什么地方呀,为什么回收率只有35%-40%?为什么只设计一段?如果是水质的问题,应该什么做才比较合理呢?原水的水质报告有没有?拿出来大家共享呀!
回复
sxl1972
2006年03月31日 13:31:13
21楼
我见过比这更很的,主要预处理无烟煤泄露,保安过滤器短路造成一段膜大部分爆裂.
回复

相关推荐

APP内打开