12楼
长见识了,都是第一次见,是不是清洗次数太多了。
回复
13楼
哈哈,我们现在有几十只这样的报废膜,主要是预处理没设计好,压差高过0.4MPa,就会出现爆膜。
回复
14楼
答案揭晓
这支膜才用了半年左右
期间压差没有超过3bar
但频繁清洗
回复
15楼
原因何在?楼主不要卖关子了:)
回复
16楼
牛!!
回复
17楼
ok
回复
18楼
具体情况如下:
地表水,污染比较严重
预处理为多介质+活性炭
不测SDI直接进ro
ro一级一段
108支膜
回收率35%不到40%
频繁清洗
回复
19楼
比这严重的很多,预处理做的不好,导致膜段内压差较大,导致爆膜。以前我见过环型爆膜,新膜装上去后,由于水锤作用,马上导致爆膜,可以从单只膜壳取样看出。出现爆膜不光是预处理的设计还包括RO的设计可能存在不合理。
回复
20楼
请问,这套水处理是用在什么地方呀,为什么回收率只有35%-40%?为什么只设计一段?如果是水质的问题,应该什么做才比较合理呢?原水的水质报告有没有?拿出来大家共享呀!
回复
21楼
我见过比这更很的,主要预处理无烟煤泄露,保安过滤器短路造成一段膜大部分爆裂.
回复