最近设计了一个六层的医院,一个水源,消防总的水量超过了30L/S,但是消防的要求我设消防水池不说,还要我加一个18立方的水箱,是不是过分了一点啊还有就是请教一下减压阀是不是一定要水平设置,不能竖直设置吗?谢谢
最近设计了一个六层的医院,一个水源,消防总的水量超过了30L/S,但是消防的要求我设消防水池不说,还要我加一个18立方的水箱,是不是过分了一点啊
还有就是请教一下减压阀是不是一定要水平设置,不能竖直设置吗?
谢谢
2楼
1.根据建筑分类按规范套;
2.有可以垂直安装的减压阀。
回复
3楼
水池、水箱都应该设,规范要求如此。
比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。〈建筑给水减压阀应用设计规程〉
回复
4楼
但是水箱也不应该是18个立方吧?
回复
5楼
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
回复
6楼
规范只是最低要求,为保消防安全,也为少给自己惹麻烦,按消防队要求办,没错的。
回复
7楼
同意楼上的各个说法.
水箱不可少.
减压阀有水平设的.
有专门的图集.
回复
8楼
可用气压罐代替水箱。
回复
9楼
放屁,那要设多少气压罐。
回复
10楼
不过,
回复
11楼
18个立方的水箱是过分了一点,这完全是把钞票当餐巾纸用。搞一个10立方的不行吗?这完全是没有一点消防专业知识,高射炮打蚊子。
回复