有关局压的问题,请教各位高手
shankehumou
2011年02月24日 15:59:31
来自于砖混结构
只看楼主

正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。第一张图。我又返回模型,删掉了圈梁,奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??

正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。
建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。第一张图。
我又返回模型,删掉了圈梁,奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??

有圈梁.png


无圈梁.png

免费打赏
shankehumou
2011年02月24日 17:09:36
2楼
怎么没人里啊???
回复
flykissinger
2011年02月25日 00:35:55
3楼
觉得你这个数据变化太大,没办法做参考依据,因为右上角的那个局压数据两张图都没有变化的。
回复
wnnsjh
2011年02月25日 02:43:01
4楼
基本同意二楼的说法
怕是说这两个模型不单单是只有把圈梁给删掉了吧
估计是荷载搞的不一样
回复
shankehumou
2011年02月25日 08:32:02
5楼
我只是删掉了第一张发红的墙体的圈梁,其他的一点没动!!
回复
shankehumou
2011年02月25日 08:32:59
6楼
我只是删掉了第一张发红的墙体的圈梁,其他的一点没动!!
回复
结构老卢
2011年02月28日 08:32:03
7楼
不只是删除圈梁了吧,建模时输入圈梁后,pkpm认为圈梁就是梁垫了。
回复