某多层宿舍(首层食堂)
wqezxc
wqezxc Lv.2
2006年03月24日 02:01:52
只看楼主

图纸简介: 某多层宿舍(首层食堂)施工图一套,仅供交流.7层,框架结构。用HZTXT字体打开,欢迎指正其不足之处。 附件名:20063161142489516365.zip 文件大小:273K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某多层宿舍(首层食堂)施工图一套,仅供交流.7层,框架结构。用HZTXT字体打开,欢迎指正其不足之处。



附件名:20063161142489516365.zip

文件大小:273K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jsckf
2006年03月27日 09:34:40
2楼
粗略的看了一遍,主要存在以下问题:
1.说明中排水管的坡度是室内排水铸铁管所用坡度,而本楼室内排水管为UPVC管,故排水横干管及横支管的坡度应见《建给》第4.4.10条。
2.说明中未说明本楼的消防用水量。
3.本楼室内消火栓系统用环网,而与厂区消防管仅一根连接管,那么当此一根连接管发生事故时,如何保证室内消防环网供水?故厂区消防管应至少有二根与室内消防管相相连.详见《建规》第8.6.1条。
4.本搂室内消火栓箱布置在两端,如何保证两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位?见《建规》第8.6.2条。建议在中间增设一只消火栓箱。
5.PL-15~18排水立管转弯处与大便器排水管的连接点应有0.6M间距,本图未表注,详见《建规》第4.3.12条。
6.卫生间详图中卫生洁具的定位尺寸未表注,那么画详图有何意义?
7.屋顶水箱进水管应高出溢流管2.5倍进水管管径,本图仅为0.05M,不符要求,详见《建给》第3.2.4条。
回复
lht0629
2006年03月28日 10:19:42
3楼
主要说几点:违反强制性3处,一.1~7层消火栓不能保证两股水柱到达任何部位;可采用双立管双栓;在中间增设也行。二。未设灭火器。三,底层为餐厅,上方有卫生间,未见采取措施

违反其他规范:为常上人屋面污水管伸顶0.7m,显然不够
底层右侧水表不可再接厨房生活给水管
设计说明应注明接室外消防原有环状网,不然一路进水,也是违反规范
消防用水量未说明
卫生间大样未定位尺寸
未涉及部分详楼上,个人认为此应为新手做的图,请别生气
回复