四星酒店中央空调设计
yuanshufen999
2006年03月24日 02:01:51
只看楼主

图纸简介: 本建筑物属一类公共建筑物,地下一层,地上十二层,建筑高度为48.60m,建筑面积约为56013平方米。 附件名:20063161142480012342.zip 文件大小:5912K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本建筑物属一类公共建筑物,地下一层,地上十二层,建筑高度为48.60m,建筑面积约为56013平方米。



附件名:20063161142480012342.zip

文件大小:5912K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
guangxuking
2007年06月03日 16:19:57
42楼
真的很好,万分感谢!很久没找到这么好的图纸了!希望以后多上传这样的好东东!
回复
guangxuking
2007年06月03日 16:23:28
43楼
图纸挺好的!我很欣赏 呵呵
这里资料还真多啊,可以学到不少东西,谢谢楼主提供以上资料拉.
我先下载了,仔细研究,等研究 好了我们再讨论啊!
回复
xyg1983
2007年06月05日 00:40:36
44楼
人气挺旺的,先下来看看
回复
kobejun
2007年06月08日 11:05:29
45楼
对25楼和28楼朋友问题的回答。
1。那是回风百叶,标注不够详细,惭愧。其实这种做法并不妥,现在已经不这样做了。

28楼朋友提的意见都很好。先谢谢了。作点解释吧。
1。由于是员工餐厅,自用的,又有大量外窗,为了省钱,就没有做。
2。现在已经不这样做了,确实不妥 。
3。不用。需要做排烟的只是走道,排风的区域比较多,风量相差不大。
4。加了更好。呵呵,当初是直接按照管径调节的。您可以计算一下两根风管 的风速。
5。排风井是从三楼接入热回收机组的,新风从四楼引风的,不会短路。
6。人防设计由专业设计院去做了。呵呵
7。配电室无可燃物、也无人员长期逗留,在南方一般不作排烟的。不知朋友在何方?
8。有待完善。
9。有预留烟道。在这边,厨房全扔给专业公司了。呵呵。

回复
kobejun
2007年06月08日 11:11:38
46楼
今天上网查点采暖的资料,没料到看到了这个项目的图纸,大家还那么热心,谢谢了。
这是我2005年做的一个项目,出完施工图后就离开那个公司了,没想到同事把它放在了网上。
2年过去了,今天再回过头来看了一遍图纸,感觉还是有不少欠妥或错误的地方。感谢大家的指正。
其实比这做的好的项目多的是,只是大家不原意传上来。
我也经常上来找资料,只可惜好多都达 不到施工图的深度,嗨 ,希望不要有技术封锁阿!
回复
kobejun
2007年06月08日 11:21:13
47楼
客房的水系统是同程啊?
其他部分用的是压差控制器和丹佛斯的一体阀 ,呵呵,有些其他的因素在里面。。。。。。

包房肯定要排风啊~~ 有饭菜的味道,有人抽烟。。。。
排风扇是自带止回阀的。

这是设计院的施工图,送审的第一版图,和最后的施工图应该还会有不少的变化。
回复
joseph888
2007年06月14日 17:08:38
48楼
正好用得上,好东西。
回复
liubingo
2007年06月14日 23:38:02
49楼
不错1我是一名刚出来的毕业生,看到如此多的前辈杰作,万分荣幸!
回复
beyondjin_007
2007年06月17日 15:00:49
50楼
看来还得好好学一下
变化太快了
都赶不上时代发展了
回复
huaxing513
2007年06月19日 08:42:03
51楼
很好的东东,回去看看先
回复

相关推荐

APP内打开