四星酒店中央空调设计
yuanshufen999
2006年03月24日 02:01:51
只看楼主

图纸简介: 本建筑物属一类公共建筑物,地下一层,地上十二层,建筑高度为48.60m,建筑面积约为56013平方米。 附件名:20063161142480012342.zip 文件大小:5912K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本建筑物属一类公共建筑物,地下一层,地上十二层,建筑高度为48.60m,建筑面积约为56013平方米。



附件名:20063161142480012342.zip

文件大小:5912K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
od8848
2006年10月24日 09:48:46
22楼
图纸设计好,详细、合理、省工省料
回复
nimabi
2006年10月24日 13:18:39
23楼
水系统为什么不同程???
能包乘流量么?
还有包房>为什么还要家排气系统?
而且还没有逆止阀??
不怕串味?
风机盘管家新风就可以了
回复
ym2
2006年11月03日 12:16:22
24楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
回复
xfd831
2006年11月26日 16:44:27
25楼
地下一层,进风机房与员工餐厅的隔墙上为什么要离地300安装消声百叶?我实在看不出来是为什么,希望图主或其他朋友能告诉我,谢谢。
回复
qiuyu0222
2006年11月26日 19:48:38
26楼
不错,这比我们现在干的超五星级酒店的图纸详细多了!
回复
ougn841x
2006年11月27日 11:20:52
27楼
00000000000000000000000000

好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。
我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了

--------------------------
回复
ytp3521
2006年11月30日 13:40:00
28楼
大致看了看地下一层,有几个问题和作者探讨一下:
1. 餐厅宜设排风.
2. 不宜采用机房做静压箱回风的方式.
3. PF-(-1)-5等排烟风机应该做成双速的吧?
4. PF-(-1)-6系统 支管应有调节阀门.
5. 核心筒处进风机房, 送排风竖井挨着,有短路可能.
6. 右下角车库应该是人防区吧? 战时送排风系统不合要求.
7. 配电室应做排烟,且应有送补风
8. 风管无标高,缺定位尺寸
9. 公共厨房未预留排油烟风道,且应有平时排风系统
其它层还没看,改天有空再交流......
回复
mt333
2006年12月30日 10:48:31
29楼
我是菜鸟,学习为主
回复
lei_migrant
2007年03月16日 10:07:39
30楼
呵呵,下载了,回个贴鼓励一下
感谢那些提出宝贵意见的人
对我们没看的人有很大的指导价值
回复
qinqin-aiai
2007年03月16日 14:17:50
31楼
我还是学这个专业的,但是我看起好吃力哦 ,我都毕业了,还不知道做什么呢,设计好难啊 ,真是汗颜啊~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开