高手看看,在什麽位置送风
jhpjjx
jhpjjx Lv.2
2006年03月23日 20:23:34
来自于通风排烟
只看楼主

一个高度超过50米的一类公建,防烟楼梯间及其前室和消防电梯前室都有靠外墙的外窗且面积满足自然排烟条件,可高规----- 8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。那麽,这栋楼就最好采用机械防烟,可我不知道我应该在哪送风,是防烟楼梯间?防烟楼梯间前室?消防电梯前室?

一个高度超过50米的一类公建,防烟楼梯间及其前室和消防电梯前室都有靠外墙的外窗且面积满足自然排烟条件,可高规-----
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
那麽,这栋楼就最好采用机械防烟,可我不知道我应该在哪送风,是防烟楼梯间?防烟楼梯间前室?消防电梯前室?
免费打赏
suyun0000
2006年03月25日 17:17:34
2楼
消防电梯前室,防烟楼梯间 要机械加压送风。
回复
zhangxin135
2006年03月26日 00:52:46
3楼
同意楼上
不过风量得要详细计算,不要套用规范给出的数据
回复