主变为什么不能同时退出差动和瓦斯保护???这是这周的题目,呵呵,希望你们能帮帮我,谢谢!!
主变为什么不能同时退出差动和瓦斯保护???
这是这周的题目,呵呵,希望你们能帮帮我,谢谢!!
2楼
同时退出的话,你还有主保护吗?
回复
3楼
变压器应装设的继电保护装置:1、瓦斯保护,2、纵差动保护和电流速断保护,3、相间短路的后备保护。
变压器的差动和瓦斯保护都是变压器的主保护,同时退出以后将使变压器失去主保护,是不允许的!
回复
4楼
变压器主保护怎么能退?
回复
5楼
信息太少!!!!
回复
6楼
不能同时退
回复
7楼
瓦斯保护是保护油浸式变压器内部故障的保护装置,是变压器的主保护,它能监视变压器内部发生的大部分故障,但是不能反映变压器外部故障,差动保护正是为了解决这一问题而设置的,它用来保护变压器线圈及其引出线和绝缘套管的相间保护,二者同时作为变压器的主保护,不能同时退出运行。