关于弱电管线的问题
chinaboy117
2006年03月23日 17:20:51
只看楼主

现有一套保全系统,包含门禁和监控系统,其使用的管线均采用镀锌电管,连接处并采用接头,螺丝锁紧,请问各位高手:管线之间以及管线与接线盒的连接是否需要跨接线?谢谢了

现有一套保全系统,包含门禁和监控系统,
其使用的管线均采用镀锌电管,连接处并采用接头,螺丝锁紧,
请问各位高手:
管线之间以及管线与接线盒的连接是否需要跨接线?
谢谢了
免费打赏
秋红
2006年03月24日 10:17:06
2楼

1 你采用的是薄壁钢管,明装可以采用专用接地卡或4平方毫米BV线;
2 埋地管不能采用薄壁钢管;
3 弱电管线(信号线/12V电源线),可以不做接地跨接线
回复