轴压比显红该怎么办?
ykydoudou1
ykydoudou1 Lv.6
2006年03月23日 15:56:49
来自于PKPM
只看楼主

最近做的一个框架11层的结构!下面两层是商服!上面是办公室!一层层高6米我把柱子做了800*800可是二层的中间柱显红一层的一边柱也显红!请问除了调柱子的截面尺寸外还有别的方法解决吗?谢谢!

最近做的一个框架11层的结构!下面两层是商服!上面是办公室!一层层高6米
我把柱子做了800*800
可是二层的中间柱显红
一层的一边柱也显红!
请问除了调柱子的截面尺寸外还有别的方法解决吗?谢谢!
免费打赏
舟自横
2006年03月23日 18:44:05
2楼
按规范"注"的方法做:井字复合箍、芯柱等等......
回复
ydwy
2006年03月23日 20:03:01
3楼
提高混凝土等级
回复
ykydoudou1
2006年03月24日 09:49:18
4楼
呵呵谢谢了!一般混凝土用什么的啊?
我现在用了30的啊1
回复
00001xz
2006年03月24日 11:08:33
5楼
调整柱网间距
回复
ececzz
2006年03月25日 08:50:42
6楼
提高混凝土等级C35 or C40