重复接地的人工接地体距建筑物出人口或人行道有无距离要求?
tnc
tnc Lv.10
2011年02月23日 16:16:34
只看楼主

某建筑无防雷,架空进线做重复接地,TN-C-S接地系统,请问人工接地体距建筑物出人口或人行道需要不小于3m吗?附《建筑无防雷规范》:第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层; 三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

某建筑无防雷,架空进线做重复接地,TN-C-S接地系统,请问人工接地体距建筑物出人口或人行道需要不小于3m吗?

附《建筑无防雷规范》:
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。
免费打赏
dianqipanli
2011年02月23日 18:21:19
2楼
规范中已经要求了。
回复
老灰兔子
2011年02月23日 21:28:29
3楼
PEN线的重复接地好像没有这样要求,我们通常都是就近进线总箱方便的地方做重复接地。
回复
tnc
2011年02月23日 21:30:18
4楼

请问那个规范有这个要求?能给出具体条文吗?谢谢!
回复
dianqipanli
2011年02月24日 03:46:08
5楼
对不起,没有注意是建筑物无防雷这一条件,而只是重复接地;35KV以上变电所才有此条规定,其他的没有对出口处和人行道的要求。向各位道歉。