有一个项目,地下室面积25000m2,地下室上部有八栋30层的高层商住楼。地下室有消防泵、喷淋泵、污水泵、防排烟风机等消防负荷,住宅部分一共有25台电梯,25台正压送风机等消防负荷。现在的问题是,设在地下室的柴油发电机组,它的容量怎样选择?我认为不应当把这些负荷加到一起做为总负荷,因为这些高层住宅不可能同时着火,但也没有什么依据,哪位大虾指点一下。
防排烟风机和正压送风机按照最大的一个防火分区考虑就可以了。
回复
3楼
地下室就有若干个防火分区,怎么办?
回复
4楼
系数0.6
回复
5楼
实在搞不清楚,就按变压器总容量的10%至20%来。技术措施上不是说初步设计容量可按此考虑嘛
回复
6楼
请问0.6是怎么来的?
回复
7楼
选择柴油发电机容量不但要根据消防负荷,还要根据重要负荷的多少来综合考虑。(比如消防负荷没有重要负荷大,则按照重要负荷适当放大一定容量来选择,消防负荷选择原则上是按照最大一个防火分区及其相邻防火分区的消防负荷来考虑)另外考虑其中最大一台电机启动时对柴油发电机的冲击。
回复
8楼
如此规模的建筑物,水专业消防只考虑一个着火点,电气专业显然可以比照设计。
回复
9楼
不知道这个有什么依据没有??
回复
10楼
楼主提的条件不是很清楚,不好解释
回复
11楼
消防电梯要算进的的吧?
回复