管箍和伸缩节有何区别
iiloveyou
iiloveyou Lv.3
2006年03月23日 10:46:50
只看楼主

管箍和伸缩节有何区别?样子不同,功能不同?价格谁贵?

管箍和伸缩节有何区别?样子不同,功能不同?价格谁贵?
免费打赏
sorry222
2006年03月23日 20:27:22
12楼
suntuolin大哥,我问个问题,
横支管连接立管的三通管件是否能代替伸缩节,起到缓解管伸缩作用?
我去施工单位,他们说现在这样干的很多,要我设计签字变更。
回复
xfd831
2006年03月23日 21:21:17
13楼


什么东东?怎么没看见?
回复
xfd831
2006年03月23日 21:25:04
14楼


绝对不可以,三通管件缓解管伸缩?但横支管的坡度就会变了,还有,让三通管件起缓冲,那接头日久必定不再严密,只怕会漏水。

因此规范提出要有伸缩节,图集中可以看到,伸缩节一般在三通管件附件安装,它的其中一个目的就是为了保证横支管的坡度。
回复
sorry222
2006年03月23日 21:40:19
15楼
呵呵,我刚才问了siceman还有查了查金德的管件,现在UPVC三通管件确实有带伸缩节的,
所以有了这个管件,这层的伸缩节通过计算,应该能够取消。
http://www.gindebeijing.com/0/ArticleShow.asp?ArticleID=171
大家可以看看他们网站上的资料。
回复
xfd831
2006年03月23日 23:10:12
16楼
哦,看到了,谢谢sorry222,长见识了。
不过还要提醒大家,SOORRY222提供的产品是自带伸缩节的三通配件,如果只是普通的三通配件,伸缩节还是不能取消的。
回复
xfd831
2006年03月23日 23:27:35
17楼
刚才查了下《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》,里面对伸缩节的使用提出如下要求:
1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之
   下( 图3.1.20中的(a)、 (c))。
    2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之
   上(图3.1.20中的(b))。
    3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下(图3.1.
  20中的(e)、(f))。
    4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位(图3.1.20中的(
   d)、(g))。
回复
xfd831
2006年03月23日 23:32:24
18楼
从上面可以看出(理由可以不用说了吧),sorry222说的自带伸缩节的三通,并不是适合所有场所的,因为它的伸缩节是在上面的(不知道该公司有没有伸缩节在下面的三通),只在b、f场所可适用。而我们一般碰到的多是a类位置。
回复
xfd831
2006年03月23日 23:41:30
19楼
刚才又去查了下,找到一个三口带伸缩节的三通,真是无奇不有呀, 建议大家去sorry222提供的地址去看看。
回复
sorry222
2006年03月24日 08:20:32
20楼
晕,楼上的这么精神,大晚上的,
我都睡醒一觉了/
回复
suntuolin
2006年03月24日 12:00:51
21楼

我的建议要是没有楼上说的那种,就要严格按照标准图进行施工。

还有就是你们设计院不会是连这样的细节都给出图吧!
回复

相关推荐