KL的最大配筋率
daming30
daming30 Lv.7
2011年02月23日 10:12:23
只看楼主

在某书上看到,有地震组合的KL的纵向受拉钢筋的最大配筋率,对于三级钢,抗震等级为二、三级,C30砼时,最大配筋率不应超过1.39%,一级抗震时不应大于0.99%,说是为了使梁有良好的延性,,,,,,不知道是否有规范或地方规定,记得抗规上只有2.5%的规定。

在某书上看到,有地震组合的KL的纵向受拉钢筋的最大配筋率,对于三级钢,抗震等级为二、三级,C30砼时,最大配筋率不应超过1.39%,一级抗震时不应大于0.99%,说是为了使梁有良好的延性,,,,,,不知道是否有规范或地方规定,记得抗规上只有2.5%的规定。
免费打赏
phlyman
2011年02月23日 16:57:00
2楼
砼规和抗规上都是2.5%的~~
回复
anbao123.com
2011年02月23日 18:52:43
3楼
框架梁都是2.5%的
回复
jjy_2006
2011年02月24日 10:22:18
4楼
顶层两端上部钢筋的最大配筋率有限制,估计这数值就是指顶层
回复
ahull_klan
2011年02月24日 10:44:34
5楼
这是什么书上的 我也想看看
回复
daming30
2011年03月01日 15:09:15
6楼
多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造,李国胜著,我提的问题在第 154页,表5.3
回复
fchpeng
2011年03月01日 17:19:59
7楼
那个配筋率是根据规范规定的混凝土受压区高度,按单筋截面换算过来的
实际配筋都是双筋截面