一个小区有18座住宅楼,都为6.5层,底层有店面也有公建。按规范应该是要设置消火栓系统,可是甲方实在是想省钱,于是这问题也折腾我够呛。甲方最好是想不设消火栓,但我看规范规定得明确,基本上不可能,大家以为如何?只是奇怪得很甲方也有本事,居然可以摆平当地的消防部门,说是消防部门同意除了一个有较大面积市场的楼需设消火栓,其它均不设……但我觉得还是要设,毕竟规范在这方面定得比较严格明确。另外设置消火栓系统也有不同方法,我原先考虑直接从市政管网引水与生活系统合用,因为当地水压比较充足,基本可以保证,也是为了帮甲方省钱嘛(这个房地产公司也是“穷”得够可以了)。会审时消防对此有意见,说还是要设消防水箱,但不设消防水池水泵(两路进水,可保证供水)。而这个消防水箱连接的消火栓系统则是独立的,不与小区内给水管网相连,也就是说火灾发生时仅靠水箱中10min的消防贮水,之后依靠消防车及连接在消火栓系统上的水泵接合器供水。
我想问问,这种系统应该是可行的吧?另外这样一来,设置的水泵接合器和水箱要多少个呢?是整个小区一个还是每楼设一个,又或是几个楼设置一个(有些是两三座底层连接一起的)……这个问题可能看来比较简单,但本人水平比较菜,而且没接触太多实际工程例子,只能象各位前辈讨教啦
而且整个小区总体布置影响很大的,必须得好好定下来才行