RO膜药洗水水温控制问题
rcxwkx
rcxwkx Lv.2
2011年02月22日 21:18:03
来自于纯水系统
只看楼主

想请教各位一个问题,RO膜药洗,水温控制很重要,一般现场大家都用的有哪些加温装置,加热到多少度为宜?希望各位前辈能多提供点这方面的资料,越详细越好,谢谢了!

想请教各位一个问题,RO膜药洗,水温控制很重要,一般现场大家都用的有哪些加温装置,加热到多少度为宜?希望各位前辈能多提供点这方面的资料,越详细越好,谢谢了!
免费打赏
hong4990
2011年02月22日 22:00:20
2楼
加热装置
1、电加热器
2、蒸汽盘管加热器
3、板式换热器

35度较为合适
回复
rcxwkx
2011年02月23日 21:25:50
3楼
谢谢,有没有介绍这方面的相关的资料啊,最好能提供一下,谢了!
回复
hong4990
2011年02月24日 08:01:36
4楼
以上所述的三种加热器相对都是偏简单的产品,若是想了解工作原理之类的可以百度搜索。
回复
19843414
2011年02月24日 10:23:27
5楼
30到35度左右,温度越高,对膜损害性越大。
回复
云溪竹径
2011年02月24日 11:14:02
6楼
表-6 清洗液pH和水温极限的关系
清洗液pH值
45℃(T>35) 35℃(T>30)30℃以下
CPA 2-10 2-11.5 2-12.0
ESPA 2-10 2-11.5 2-12.0
LFC 2-10 2-11.5 2-12.0
SWC 2-10 2-11.0 2-12.0
ESNA 3-10 2-11.5 2-12.0
这个要根据污染情况自己判断的

[ 本帖最后由 qfp86 于 2011-2-24 11:15 编辑 ]
回复
zylkaoyan
2011年02月25日 16:19:08
7楼
学习中!!!!!!!
回复
rcxwkx
2011年02月25日 20:57:27
8楼
各位的工作现场都用的是那些加热装置啊,能说的具体些吗?
回复

相关推荐