问下关于柱箍筋的问题(谢谢)
nethong
nethong Lv.3
2011年02月22日 17:23:12
只看楼主

pkpm 简图中柱住的箍筋G 3.5-0.0,框架柱为400*400,箍筋为(m*n)=3*4,请问求一枝钢筋的时候应该是350/3还是350/4啊

pkpm 简图中柱住的箍筋G 3.5-0.0,框架柱为400*400,箍筋为(m*n)=3*4,请问求一枝钢筋的时候应该是350/3还是350/4啊
免费打赏
cabrmaster
2011年02月22日 17:34:41
2楼
简图中输出的是两个方向箍筋面积的大值,如果要详细区分,可以查看文本文件;不区分方向的话,就要两个方向均能满足要求。
回复
nethong
2011年02月22日 18:17:34
3楼
谢谢2楼的朋友啊 ,你这么一说我知道是怎么回事了,在这比在群里面问要来的实在点,那些所谓的过来人,有好多的都是在取笑我们这种新手问的这些傻问题 。谢谢了。