我做了一厂区是内外消防,由于初期没能考虑到消防前十分钟的消防用水量,现要做消防泵房,可否通过稳压增压装置提供前十分钟的消防水量,稳压罐需设多大?

我做了一厂区是内外消防,由于初期没能考虑到消防前十分钟的消防用水量,现要做消防泵房,可否通过稳压增压装置提供前十分钟的消防水量,稳压罐需设多大?
免费打赏
ah-wangjun
2006年03月22日 21:26:54
2楼
室外消防没有十分钟水量概念,想必说错了。
如是室内消防水,稳压装置在上海是可以的,但是如果在其他地方严格按规范你的不是稳压罐了,而是气压供水罐,容积按十分钟消防水量计算,罐子一般会十分大,很夸张,一定不是你想看到的结果,规范在这点上其实有点含糊其辞,你具体算一下就知道了。
回复
sdjndjjj
2006年03月23日 09:11:13
3楼
十分感谢
回复
cxh_0722
2006年03月23日 21:46:22
4楼
按计算确定的罐子确实很大,不现实.不如做水箱
回复
sdjndjjj
2006年03月24日 12:36:28
5楼
请问4楼前辈,如何计算啊?例如室内消防水量为15l/s
回复
hugs88
2006年03月24日 12:46:33
6楼
15l/s十分钟是9m3,实际罐体大于9m3,好象是2倍左右,实际看厂家样本,
回复
sdjndjjj
2006年03月24日 14:50:43
7楼
在请问前辈选罐时,按9m3选,还是按调节容积选。
回复
sbwforever
2006年03月24日 15:06:44
8楼
按照调节容积9立方选
回复
小小法师
2006年03月24日 22:56:07
9楼
用气压罐代替消防水箱,肯定是得不尝失,因为按规范,气压罐太大了,而且是压力容器,占地空间也很大,价格昂贵。
回复