请教一个关于电容补偿的问题?
guanqiuwei520
2006年03月22日 16:33:03
只看楼主

设计两公里长的道路照明,采用250W的高压钠灯,单灯补偿功率因数达0.85后,还要箱变低压侧设置集中补偿吗?如果要集中补偿功率因数达0.9的话应该怎么做?本人对补偿这一方面很菜,希望有哪位教一下,谢谢了!

设计两公里长的道路照明,采用250W的高压钠灯,单灯补偿功率因数达0.85后,还要箱变低压侧设置集中补偿吗?如果要集中补偿功率因数达0.9的话应该怎么做?本人对补偿这一方面很菜,希望有哪位教一下,谢谢了!
免费打赏
秋红
2006年03月22日 17:46:59
2楼


箱应该在变低压侧集中补偿
回复
zhangflyy
2006年03月27日 12:36:54
3楼
你在箱变里加集中补偿,容量如下:
Q=0.17P
Q:电容容量Kvar
P:负载总有功Kw
回复
mrlqt
2006年04月11日 02:32:32
4楼
我们是专业做动态电容补偿TSC及谐波抑制器TSF的厂家
如果有需要请把您的系统负荷类型 系统情况等实际情况介绍一下发到我的邮箱
我会给您一个做给其它厂家相近的方案供您参考 也可以对您的系统进行免费测试制做方案
我的邮箱是 mrlqt@163.com
回复