高层商住楼,二层住宅粪水冒溢造成住户新装修房屋……
q131427
q131427 Lv.9
2002年10月31日 19:12:48
只看楼主

高层商住楼,二层住宅粪水冒溢造成住户新装修房屋淹水。损失三万多元。这是我一个做物管的朋友向我来咨询的一件事,这是一个二十一层的住宅,小户型居多,一层为商场其它层均是住宅。三层以上每户直接接入立管,三根立管在一层吊顶内接入横干管。二层接入一层吊顶内的横干管。立管均为DN100,吊顶内横干管为DN150。拐弯至贴墙设一DN150立管排至室外窨井。每户有洗脸盆污水盆淋浴器坐便器。

高层商住楼,二层住宅粪水冒溢造成住户新装修房屋淹水。
损失三万多元。
这是我一个做物管的朋友向我来咨询的一件事,
这是一个二十一层的住宅,小户型居多,一层为商场其它层均是住宅。三层以上每户直接接入立管,三根立管在一层吊顶内接入横干管。二层接入一层吊顶内的横干管。
立管均为DN100,吊顶内横干管为DN150。拐弯至贴墙设一DN150立管排至室外窨井。
每户有洗脸盆污水盆淋浴器坐便器。

免费打赏
q131427
2002年10月31日 19:15:32
2楼
我的感觉是设计图纸二层支管接入横干管距离不够,
一层吊顶空间太小横干管坡度较小。
三是接入横干管时弯头太多。
四是污废水未分流。
是否还有其它原因,请同行指教。
回复
liu_hao_cn
2002年11月01日 10:48:20
3楼
在二层住户排水横管上设通气管与楼上部分主通气立管连接,即可解决此问题。
回复
hench
2002年11月01日 11:33:37
4楼
同意Q13427说法,但d150横管看你接了多少根立管,应作计算。转弯的距离太近也有问题,最好采用45度弯头。