本人所在地区,卫生间沉箱做法很普遍。一般板降30~35公分。排水要求粪便污水和洗涤废水分流。所有的排水立管靠在卫生间外墙上。另外还要做一根DN40的排沉箱内积水的短管,接入排水立管。穿沉箱壁的排水横支管需加防水套管或预埋大一号的钢管。上述做法,相当繁琐。不知大家在遇到这种情况是怎么做的?一定要埋防水套管吗?还请各位不吝赐教!
在广州与深圳,沉箱的做法相当普遍,效果也不错,但一定要设沉箱排水管。支管不需要加套管。
回复
3楼
现在做沉箱式的比较多,无论从那一方面都不错。
有关要设排沉箱内积水排水管,我是觉得从实际使用情况看还是有些必要,因为毕竟沉箱后,沉箱部分就相当于一个水槽,容易集水。
但从设计方面来讲,不是很恰当:我们要求的是排水管不能漏水,要漏水的话就是施工质量过不去。我们不能给他留后路,因为这样的话,施工队就会随便装一下,反正你沉箱还有排水管,漏点水也没问题。这样漏水点就会比正常施工后的漏水点多的多。还有就是规范规定排水管不要到下一户,加沉箱排水管的做法与规范的精神有些违背,因为那样的话,还不如不做沉箱,统一调顶,将来检修还容易些。
不知各位时候同意上述观点,望斧正!
回复
4楼
谢谢chinawater!
你的看法我很同意!只是我认为接沉箱的排水管不论从什么方面将还是需要的。而且因为立管都放在室外,不穿沉箱,所以接沉箱的排水管也不会影响到下一层。谈不上与规范的矛盾。你认为呢?
回复
5楼
to hench:所有的排水支管都是穿沉箱侧壁接入立管的。如果预埋套管,施工是临时凿洞,做得不好很容易影响沉箱的防水。所以我认为套管还是一定要埋的。
只是要不要做防水套管有待斟酌!因为这里做防水套管其实只是防止沉箱的积水由侧壁漏出,而沉箱积水已经考虑了排水,不知道有没有必要再多一层防护。
再说,埋防水套管支管间距就要放大,对立管的摆放有很大影响。所以我倾向只埋钢管,安装时作简单防水处理!
回复
6楼
yongjun0221:
虽然是讨论小问题,可能你不感兴趣。但你的态度不值得恭维!自重!
回复
7楼
楼主好
你所说的情况是不存在这个问题。但在排水立管在室内的情况下,沉槽排水管无疑就会落到下一层,与《住宅设计规范》要求排水横管宜设在本层套的要求违背。
另不知楼主所接触的设计中,是不是每个都设了沉槽排水管?我也碰到过业主这种要求,我还是固执的认为:这个方法是比较实用,防止漏水应该是搞好施工而不是留后路。
回复
8楼
不知楼主同意否?
回复
9楼
短管没必要!楼上有理!
回复
10楼
chinawater好!
确实我所接触的设计都做了排沉箱积水的短管。目的就是为了尽可能不给用户的使用带来麻烦。至于你所说的不给施工的留后路的问题我实在是没想到过!不过听来也有理!我还想问,你在做沉箱的时候要求事先埋套管了吗?
回复
11楼
我们所做的卫生间沉箱从来不做排水短管,没见过有什么问题.
回复