采暖循环泵扬程和楼高的关系?
crise_832510
2011年02月21日 17:59:53
来自于采暖供热
只看楼主

一栋楼高80米,采暖分高低两区。高区和低区的采暖泵扬程均为35米。这个扬程行吗?

一栋楼高80米,采暖分高低两区。高区和低区的采暖泵扬程均为35米。这个扬程行吗?
免费打赏
crise_832510
2011年02月21日 18:00:25
2楼
这是咋计算的?
谁帮帮俺
回复
ybs056
2011年02月21日 20:12:42
3楼
这取决于供暖设备的形式,当供暖设备为封闭式时,水泵扬程是可以的;而对于供暖设备为开式的,水泵的扬程就要高于80米。
回复
wangtaoluck
2011年02月22日 13:52:53
4楼
供热管道循环泵的扬程仅是克服管道最不利环路损失的,与楼高没有直接的关系,定压泵的扬程与换热站位置、楼的高度有关
回复
cinderell1
2011年02月22日 16:47:22
5楼
如果只有这一栋楼,循环泵扬程35m太大了。
回复
cairuke1015
2011年02月26日 20:32:05
6楼
扬程跟层高没有直接的关系 扬程=机组阻力损失+沿程损失+局部损失
回复

相关推荐

APP内打开