一栋楼高80米,采暖分高低两区。高区和低区的采暖泵扬程均为35米。这个扬程行吗?
一栋楼高80米,采暖分高低两区。高区和低区的采暖泵扬程均为35米。这个扬程行吗?
2楼
这是咋计算的?
谁帮帮俺
回复
3楼
这取决于供暖设备的形式,当供暖设备为封闭式时,水泵扬程是可以的;而对于供暖设备为开式的,水泵的扬程就要高于80米。
回复
4楼
供热管道循环泵的扬程仅是克服管道最不利环路损失的,与楼高没有直接的关系,定压泵的扬程与换热站位置、楼的高度有关
回复
5楼
如果只有这一栋楼,循环泵扬程35m太大了。
回复
6楼
扬程跟层高没有直接的关系 扬程=机组阻力损失+沿程损失+局部损失
回复