审图意见:由建筑物外引入的消防等弱电线路应设置适配的信号线路浪涌保护器。请问这个浪涌保护器怎么弄啊?谁能上图给我看看,最好能选ABB的产品
审图意见:由建筑物外引入的消防等弱电线路应设置适配的信号线路浪涌保护器。
请问这个浪涌保护器怎么弄啊?谁能上图给我看看,最好能选ABB的产品
22楼
学习下 。。。。
回复
23楼
我怎么记得弱电的浪涌是串在电路里,强电的是并在电路里的。
回复
24楼
浪涌串联和并联有什么区别么?求教了!
回复
25楼
有直接接在线路中间的画法就是和浪涌画法一样就是串中间而已!!
回复
26楼
想知道为什么要串联一个断路器呢?
回复
27楼
保护浪涌保护器啊
回复
28楼
这个是弱电审图时唯一的强条,设计系统图中要表示出来,说明中明确。有专门的弱电设备避雷器,一般画出来就好,我的系统图中没有标注相关的型号,由甲方委托的弱电公司选取。
回复
29楼
学习学习!!!
回复
30楼
交流电源处接SPD吧,中间串微断或熔断器。
回复
31楼
有线卫星接收处是有的
回复