由于特殊原因,低压电缆(220V,3x6mm2)需直接埋在楼板里(混凝土或水泥沙浆层中),有接头。请问接头如何处理才能保证绝缘安全?不许用线盒之类,要直埋。您能设想出一种接头产品吗?要求安装方便、安全性高。
由于特殊原因,低压电缆(220V,3x6mm2)需直接埋在楼板里(混凝土或水泥沙浆层中),有接头。请问接头如何处理才能保证绝缘安全?不许用线盒之类,要直埋。您能设想出一种接头产品吗?要求安装方便、安全性高。
2楼
低压电缆(220V,3x6mm2)需直接埋在楼板里??不穿管了?电缆能承受混凝土拉力吗?还做接头………………,楼主是做产品推销的吗?你们厂有那接头?
回复
3楼
支持2楼一下......
按照电缆规范,直埋敷设是有详细做法要求的。在混凝土中?没见过(可能孤陋寡闻,哈哈)
不准备维修、更换了吗?
回复
4楼
说明一下:
1,不是埋在钢筋混凝土里,而是埋在水泥沙浆之类的轻型结构里
2,确实是不想再检修了,比如目前很多给水管,直接埋在楼板里现浇混凝土,甚至还有捣震
3,除了接头采取措施(特殊接头?),接头外如何处理才好?局部穿套管(软)可行吗?
回复
5楼
穿钢管。管内不能有接头。
回复
6楼
柔性的电缆,怎能埋设在刚性的水泥结构里,这是因为这个原因,才要用钢管过渡一下,否则,就使用刚性的矿化物电缆,但是应急维修、可更换性就大大牺牲啦
回复