在全空气系统里,是否是制冷主机与组合式空调机组一一对应的?也就是说一个全空气系统里一台制冷主机是不是只能配置一个组合式空调机组?比如一个大空间得分楼层的场所,空调机组的数量怎么确定?
在全空气系统里,是否是制冷主机与组合式空调机组一一对应的?也就是说一个全空气系统里一台制冷主机是不是只能配置一个组合式空调机组?
比如一个大空间得分楼层的场所,空调机组的数量怎么确定?
2楼
没有这样的规定啊。一台主机可以带多台末端,没有多大的影响。
回复
3楼
回复
4楼
制冷机组与冷冻水泵、冷却水泵一一对应,
末端带N个,只要你的冷量够用呵呵
回复
5楼
哦,了解了哈.感谢楼上的各位。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
6楼
非常不错的。。学习中
回复
7楼
不是啊,一台主机可以对对台室内机啊
回复
8楼
制冷主机与组合式空调机组,一个是接末端的,一个是处理空气的,系统一样吗?我觉得前边是水系统后边的是全空气系统啊。谁给解释解释啊
回复
9楼
制冷主机与组合式空调机组,一个是接末端的,一个是处理空气的,系统一样吗?我觉得前边是水系统后边的是全空气系统啊。谁给解释解释啊
回复
10楼
2楼的回答正解。
回复
11楼
簡單來說, 全空氣系統是只說用家房間內没有水管經過,空調機組於機房由風管(即空氣)將空氣送到房內處理溫度,濕度控制,以及新風和排風,而空氣-水系統是說房間內有末端設備,供水到設備處理溫度,濕度控制, 而且會有新風管和排風管.
所以,一台主機不一定對應一台空調機組.
回复