MT16N1跳闸求助
yesanguan
yesanguan Lv.5
2011年02月21日 12:57:52
只看楼主

开关型号:Masterpact MT16N1使用了3年今天跳次闸,经查无任何故障,已排除漏电,短路,过载,温度。后来电力公司人员说,可能与空气有关配电室在四楼,空气干燥,几乎没有飞尘。想请教各位高手,真的是因为空气原因跳闸的吗?

开关型号:Masterpact MT16N1
使用了3年今天跳次闸,经查无任何故障,已排除漏电,短路,过载,温度。
后来电力公司人员说,可能与空气有关
配电室在四楼,空气干燥,几乎没有飞尘。
想请教各位高手,真的是因为空气原因跳闸的吗?
免费打赏
anhuidiangong
2011年02月21日 22:44:46
2楼
不知道你的MT开关有没有接中性点互感器。在中性点互感器会有T1 和T2引入框架上相应的端子上。在没有外接中性点CT的时候,这两个点是用一根白色的线短接的(出厂时就有),有时候开关柜厂家在配线时,由于种种原因,会把这根线搞开路了。一旦开路,在线路带负载时,开关就会无故障跳闸。
回复
anhuidiangong
2011年02月21日 22:47:29
3楼
MT开关有时候,它的控制器也会出现故障。如有有备用的换一个控制器看看,如果你买它,对不起,贵的要死。
回复
lfxue
2011年02月21日 23:13:01
4楼
回复
yesanguan
2011年02月24日 10:35:29
5楼
谢谢各位热心的回复,问题已经找到,是别人在我们不知情的情况下调试消防泵导致的(擅自调高消防泵保护单元)
回复