图纸简介: 此项设计为餐馆,设计包含施工图及预算书二楼包房设计:用大金螺杆式水冷冷水机组外加风机盘管构成一楼为开放式餐厅,采用水冷柜式空调此类型餐馆可用这种方式,既满足餐馆设计要求,又使造价低,不失为一个好方案. 附件名:2006371141722397518.zip 文件大小:748K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此项设计为餐馆,设计包含施工图及预算书
二楼包房设计:用大金螺杆式水冷冷水机组外加风机盘管构成
一楼为开放式餐厅,采用水冷柜式空调
此类型餐馆可用这种方式,既满足餐馆设计要求,又使造价低,不失为一个好方案.
附件名:2006371141722397518.zip
文件大小:748K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
新风口入口太小,防雨风口的风速超过10米/秒
回复
3楼
回风应该是集中回风,回风口呢???
回复
4楼
餐厅空调面积:590m2,新风管500X300,新风量太小了。
排风量:4000CHM,也太小了。
回复
5楼
新风量太小了。
排风量:4000CHM,也太小了。
不过谢谢楼主拿出来参考
回复
6楼
Nice
谢谢楼主提供资源参考
先下了
回复
7楼
风管是有点问题.
回复
8楼
一层气流组织存在一点问题了,既有侧送,又在存在散流器顶送,本人觉得不然改为,一层全采用散流器顶送
再是,未标明风口的位置尺寸
回复
9楼
同意楼上观点,一楼全用方散下出风:增大新\排风量。
用大金螺杆式水冷冷水机组外加风机盘管,造价一定不低了。敢问是KFC吗?
回复
10楼
我做的这个设计虽然用不到,但看多点总是好的。
下了。
回复
11楼
还可以
回复