餐馆(二层)空调设计图
xm0311
xm0311 Lv.2
2006年03月22日 02:01:46
只看楼主

图纸简介: 此项设计为餐馆,设计包含施工图及预算书二楼包房设计:用大金螺杆式水冷冷水机组外加风机盘管构成一楼为开放式餐厅,采用水冷柜式空调此类型餐馆可用这种方式,既满足餐馆设计要求,又使造价低,不失为一个好方案. 附件名:2006371141722397518.zip 文件大小:748K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

此项设计为餐馆,设计包含施工图及预算书

二楼包房设计:用大金螺杆式水冷冷水机组外加风机盘管构成

一楼为开放式餐厅,采用水冷柜式空调

此类型餐馆可用这种方式,既满足餐馆设计要求,又使造价低,不失为一个好方案.



附件名:2006371141722397518.zip

文件大小:748K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zys0000
2006年03月22日 10:00:15
2楼
新风口入口太小,防雨风口的风速超过10米/秒
回复
zys0000
2006年03月22日 10:07:04
3楼
回风应该是集中回风,回风口呢???
回复
zys0000
2006年03月22日 10:14:31
4楼
餐厅空调面积:590m2,新风管500X300,新风量太小了。
排风量:4000CHM,也太小了。
回复
shuran
2006年06月10日 13:43:31
5楼
新风量太小了。
排风量:4000CHM,也太小了。
不过谢谢楼主拿出来参考
回复
liupengcheng
2006年08月20日 10:53:40
6楼
Nice

谢谢楼主提供资源参考
先下了
回复
weikai2006
2006年08月20日 14:37:42
7楼
风管是有点问题.
回复
tomtony1314
2006年08月21日 17:45:34
8楼
一层气流组织存在一点问题了,既有侧送,又在存在散流器顶送,本人觉得不然改为,一层全采用散流器顶送
再是,未标明风口的位置尺寸
回复
l258---
2006年08月21日 22:59:00
9楼
同意楼上观点,一楼全用方散下出风:增大新\排风量。
用大金螺杆式水冷冷水机组外加风机盘管,造价一定不低了。敢问是KFC吗?