求教设计人员,BV和BYJ导线的选择
hsixwj
hsixwj Lv.3
2011年02月21日 08:19:20
只看楼主

关于这两种导线,一般设计人员画图纸的时候是根据什么选择导线的?同样载流量,交联聚乙烯导线所需要的价格是不是有巨大差异,还是性能上有差异?性价比如何?因为一直用的是BV导线,突然设计出来个BYJ的,有点蛋疼~

关于这两种导线,一般设计人员画图纸的时候是根据什么选择导线的?同样载流量,交联聚乙烯导线所需要的价格是不是有巨大差异,还是性能上有差异?性价比如何?

因为一直用的是BV导线,突然设计出来个BYJ的,有点蛋疼~
免费打赏
a396673967
2017年06月16日 13:17:24
32楼
学习学习。努力
回复
xuexi999123
2017年06月16日 15:13:38
33楼

学习了哈,学习了哈
回复
后小弦
2017年06月19日 17:15:12
34楼
原来是这样,感谢!!
回复
xuexi999123
2017年06月19日 17:47:10
35楼
学习了哈,学习了哈
回复
理想等于幻想
2018年07月05日 10:27:07
36楼
环境温度40  明敷  截面积4平方的BV线载流量为24A  4平方的BYJ载流量为32A   为什么会有这么大的区别,求教
回复
骑士2015
2018年07月13日 11:06:07
37楼
BYJ主要用在人员密集场所,该导线主要是不含卤
回复
bcd0021
2018年07月16日 16:38:48
38楼
BYJ是交联聚乙电线,耐温等级-40℃~90℃, BV是聚乙绝缘电线,耐温等级-15℃~70℃. 因而相同截面下,前者的载流量要大于后者