求教设计人员,BV和BYJ导线的选择
hsixwj
hsixwj Lv.3
2011年02月21日 08:19:20
只看楼主

关于这两种导线,一般设计人员画图纸的时候是根据什么选择导线的?同样载流量,交联聚乙烯导线所需要的价格是不是有巨大差异,还是性能上有差异?性价比如何?因为一直用的是BV导线,突然设计出来个BYJ的,有点蛋疼~

关于这两种导线,一般设计人员画图纸的时候是根据什么选择导线的?同样载流量,交联聚乙烯导线所需要的价格是不是有巨大差异,还是性能上有差异?性价比如何?

因为一直用的是BV导线,突然设计出来个BYJ的,有点蛋疼~
免费打赏
chgswl
2011年02月21日 16:19:10
2楼
BYJ主要用在人员密集场所,该导线主要是不含卤,火灾时烟雾毒性低。国外已大量使用,国内由于价格因素使用较少。
回复
yamahaya
2011年02月22日 09:50:57
3楼



应该是这样的,我们这边的酒店厨房配电就是用的BJY。
回复
jinglilili
2011年02月22日 11:05:42
4楼
学习了哈,学习了哈
回复
glh19966
2011年02月23日 06:57:42
5楼
学习了谢谢
回复
woheni2010
2011年02月23日 22:26:58
6楼
学习了 啊
回复
angel98
2011年02月23日 22:58:38
7楼
本来想进来回答一下,一看2楼答的不错,不过想在补充一些,BYJ主要用于防火要求为特级和一级的场所(上海市防火规范),不过暗敷的线路除外
回复
fisherzhu
2011年02月24日 17:21:48
8楼


楼上兄弟,上海哪的规范条文说的,能给我指引一下吗,
回复
jiang_lily
2011年02月25日 11:20:38
9楼
真是学习了,以前有人跟我争论过关于BYJ的问题,我有点虚,这回明白了,谢谢!
回复
piqian0526
2011年02月25日 14:31:52
10楼
学习了,活到老学到老啊!
回复
电气之家
2011年02月25日 14:56:39
11楼
BYJ主要用在人员密集场所,该导线主要是不含卤, 火灾时烟雾毒性低
国外已大量使用,国内由于价格因素使用较少。