新式钢制暖气片下进下出的中间有挡水板的是封死的么?
vica007
vica007 Lv.2
2011年02月19日 23:52:15
来自于采暖供热
只看楼主

新式钢制暖气片下进下出的中间有挡水板的是封死的么?如果 挡水板没有封死 会怎么样?

新式钢制暖气片下进下出的中间有挡水板的是封死的么?

如果 挡水板没有封死 会怎么样?
免费打赏
xinpenghuang
2011年02月20日 10:28:19
2楼
斑竹,麻烦将图附上,方便讨论!
回复
vica007
2011年02月20日 14:53:03
3楼
314.JPG

就是这个样子的,是在暖气片里面的!!
回复
yourwzj
2011年02月20日 15:47:07
4楼
好像不是封死的,有挡板只是为了增加散热性能,和蛇形排管的性能一样的。
回复
guoguo0618
2011年02月20日 17:32:18
5楼
..难解
回复
snail_yin
2011年02月21日 08:45:44
6楼
是封死的,如果没有封死,会形成短路,散热器上部形成死水,无法保证供热效果。
回复
co1425995882312
2015年03月15日 10:46:00
7楼
snail_yin 发表于 2011-2-21 08:45 是封死的,如果没有封死,会形成短路,散热器上部形成死水,无法保证供热效果。那封死的话,另外一边怎么过去水?
回复

相关推荐

APP内打开