前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。4、板—柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
前处理注意事项
1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。
2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。
3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。
4、板—柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。
6、错层结构输入:
A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。
B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。
C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉
22楼
详细,多谢了,以后再发点好东西,谢谢.
回复
23楼
对新人真的不错诶。。。。不过这些都是基本的吧?具体情况是不是要具体分析呢?毕竟是添的东西,不一定是固定的值吧?
回复
24楼
非常感谢
回复
25楼
很强,谢谢,对我这样的菜鸟还是帮助很大的!!!
回复
26楼
很好,把这些参数对应的规范作了注解,多谢了。
回复
27楼
详细,多谢了,以后再发点好东西,谢谢.
回复
28楼
很好,谢谢楼主把这些参数对应的规范作了注解,多谢了。
以后多提供点让小弟学习学习哦
回复
29楼
荷载组合
1、恒荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.20;永久(恒)荷载效应控制取1.35。《荷规》3.2.5条。
2、活荷载分项系数:可变(活)荷载效应控制取1.40-1.30;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。
3、活荷载组合值系数:民用建筑多数0.7,《荷规》表4.1.1。民用建筑见《荷规》附录C。
。
。
。
其中:“2、活荷载分项系数:……;永久(恒)荷载效应控制取0.98。《荷规》3.2.5条。”这里好像有问题
2006年版的《荷规》是:
1)一般情况下取1.4;
2)对标准值大于4KN/平米的工业房屋露面结构的活荷载取1.3。
我看了老规范,好像也没有0.98这么一说,但我在另外一本书上也看到这里取0.98这么一说。
不知道这个说法出自哪里,可否讨论一下呢?
回复
30楼
很好,谢谢楼主把这些参数对应的规范作了注解,多谢了。
以后多提供点让小弟学习学习哦
回复
31楼
很好,有理解力,无论哪个参数都应该做出解释,知道出处和作出判断,选择准确.最关键是理解了才能进步!
回复