急!一个洁净室的排风问题
xuyunteng01
2011年02月19日 15:10:25
只看楼主

我们单位是制药企业。新建的物理精制车间,有两个房间:热配及活性炭处理,发现在进行投料操作时,从配料罐出来的水蒸汽很多,多的时候满屋顶都是水汽,并变成水顺着彩钢板墙流下来。我们考虑新加一个排风,上述房间相对走廊负压20Pa,这里排风时不必考虑静压差问题。我们的方案:考虑到上述两个房间分数不同系统,故加两个独立的排风,使用时开启,不使用时关闭。采用顶排方式,排风口放置在房间内侧顶部。我们的考虑是:要有一个面风速来推动水蒸汽到排风口的位置,但是不清楚这个风量应该以房间门的截面积呢还是以房间的宽度的截面积计算,且风速怎么取值?是0.12m/s还是0.24m/s?

我们单位是制药企业。可以加QQ聊,346200448,逍遥叹。
3436a236987dbebdc05f.rar
294 KB
立即下载
免费打赏
lyhfang
2011年02月22日 14:52:38
2楼
呵呵,太细了,不知道
回复
linxu019
2011年03月17日 22:27:09
3楼
兄弟 是做不锈钢排风罩哦,局部排风,还有相对走廊-20pa有点太大了吧,
当初做净化系统时怎么没考虑这热 湿排风啊?
回复
zht2004
2011年03月25日 09:39:46
4楼
8年前我做过这类的项目,浓配、稀配、精制,全是防爆屋顶风机排风的。
负压20Pa不大,谁说大啊,实际还不一定够呢。
回复
ky1379
2011年03月29日 09:56:04
5楼
负压20Pa算比较大了,一般洁净走廊在25-30Pa,这样配料间对外就小于10Pa了,而规范要求是大于10Pad 的。
我觉得10-15Pa就可以了。另外房间的压差应该恒定的,需要做控制。
回复
highair2006
2011年03月30日 16:30:18
6楼
楼上的好像离题了,版主是在问排风风量及风速如何决定。
建议采用局部排气方式,也就是使用排风罩,在排风罩的断面风速取0.5 m/s,衔接风罩的风管风速取10 m/s。
回复
xuyunteng01
2011年04月01日 16:28:56
7楼
最近几天一直忙着其他事情,也忘记来看看了。事情到现在还没有彻底解决,不过方案基本出来了。该车间是去年建成的,设计院设计的两个房间分别有一个排风,但是可能他们没有遇到过这种情况吧,由于设备分散,且生产时蒸汽量大,所以排风点较远且风量不足。由于找不到一个合适排风风速参考值,所以经与车间商量,如果要考虑压差问题,必须重新找设计院进行二次设计,工作量大且不容易实现,所以做成可控排风:生产时风机开启,这时的房间门打开,取走廊的风,当然此时对整个系统的压差有较大影响。排风量根据我们的老工程师的经验,每个排风点2000风量(为两个房间,每个房间2个排风点,按房间分2个系统。还有的公司提出的风量更大),使用离心风机,电动阀与风机联动且代替止回阀(主要是一般的止回阀用用就坏了),风管采用玻璃钢或者不锈钢,直排出室外。
至此算是方案出来了, 。就等人家报价了,⊙﹏⊙b汗,拖了1个半月。
回复

相关推荐

APP内打开