大体积砼施工监理细则
pianer
pianer Lv.2
2011年02月19日 13:07:56
来自于工程监理
只看楼主

大体积砼施工监理细则一般大体积砼工程的特点:1、砼运输距离较远;2、结构体积大、钢筋密集、施工技术要求高,除必须满足砼强度和耐久性等要求外,其关键是确保砼的内外温度(尤其在气温较高时)防止结构出现有害裂缝。一般大体积砼由外荷载引起的裂缝引起的裂缝可能性很小,而砼硬化期间释放的水化热和浇注温度所产生的温度变化和砼收缩的共同作用而产生的温度应力和收缩应力是导致构件出现裂缝的主要原因,因此在施工中必须采取相应的技术措施降低温差,控制应力与裂缝开展的砼,监理依据工程特点并根据规范、设计文件、评审意见编制监理实施细则,并组织实施。

大体积砼施工监理细则
一般大体积砼工程的特点:
1、砼运输距离较远;
2、结构体积大、钢筋密集、施工技术要求高,除必须满足砼强度和耐久性等要求外,其关键是确保砼的内外温度(尤其在气温较高时)防止结构出现有害裂缝。
一般大体积砼由外荷载引起的裂缝引起的裂缝可能性很小,而砼硬化期间释放的水化热和浇注温度所产生的温度变化和砼收缩的共同作用而产生的温度应力和收缩应力是导致构件出现裂缝的主要原因,因此在施工中必须采取相应的技术措施降低温差,控制应力与裂缝开展的砼,监理依据工程特点并根据规范、设计文件、评审意见编制监理实施细则,并组织实施。
可按如下几个阶段对大体积砼进行质量控制:
一、事前控制
1.1准备工作:
1.1.1熟悉图纸,参与设计沟通,了解使用条件对砼结构的特殊要求和采取的措施。
1.1.2大体积砼施工前应加强监理与业主、设计和施工四方面交流和合作,共同选择确定最优设计和施工方案。
1.1.3大体积砼施工前,施工单位应编制体现技术先进、可行、可确保工程质量且经济的施工方案,经报监理审核与批准。
1.1.4施工设计应对砼在施工过程中砼的温度和最后的收缩应力进行双控计算,采取有效的技术措施控制有害裂缝的产生。
1.1.5砼的强度、抗渗等级和裂缝控制必须符合设计要求。
1.1.6审核大体积砼使用的各种原材料、掺合料、外加剂的产品合格证和性能检验报告,其品种、规格、性能必须符合现行国家产品标准和地方建设主管部门颁发的相关规定。
1.1.7冬季施工应制定严密的冬季施工方案。
1.1.8协助完善施工单位质保体系和严格管理制度,明确质量目标,制定有效技术措施。
1.1.9审查承担配合比设计和试配的试验室应具有相应的资质。
1.2材料的质量控制要点:
1.2.1尽可能选择低热、低收缩的水泥。
1.2.2采用低强度等级水泥。
1.2.3控制各种材料和外加剂的含碱量。
1.2.4控制骨料含泥量。
1.3浇捣技术控制要点:
1.3.1控制砼浇筑成型温度。
1.3.2利用砼后期强度或掺入惨和料降低水泥方用量。
1.3.3控制坍落度及坍落度损失符合泵送要求。
1.3.4浇筑砼适时二次振捣,抹压消除砼早期塑料变形。
1.3.5尽可能延长脱模时间,并及时保温、保湿,加强温度检测。
1.4浇捣的质量控制要点
1.4.1严格控制砼搅拌投料计量。
1.4.2监督膨胀剂的加入量。
1.4.3控制砼温差及降温速率。
二、事中控制
2.1砼浇捣应根据整体性、面积大小和砼供应能力,合理采用分层、分段或斜面分层连续浇筑,使砼沿高度均匀上升。
2.2浇捣时应在室外气温较低时进行,砼浇筑振捣后,在砼50—100mm深度砼温度不宜超过28℃。
2.3在浇捣时应在下一层砼初凝前浇捣上一层砼,不使上下层之间产生施工缝,并宜采用二次浇捣法,提高密实度保证接槎,砼分层厚度一般为300—500mm,且不大于震动棒长1.25倍,分段分层多采用踏步式分层推进,一般踏步宽1.5—2.5m,斜面分层浇灌每层厚30—35cm,坡度1:6—1:7。
2.4砼浇筑顺序:从低处开始,沿长边方向推进逐层上升,亦可从中间向两边推进,保持砼沿基础全高均匀上升。
2.5振捣砼应选用高频振动器,点捣间距为1.5倍振棒直径,防止漏振。
2.6砼浇筑终了以后3—4h,在砼接近初凝之前进行二次振捣后,按标高线用刮尺刮平并轻轻抹压。
2.7砼浇筑前应对砼接触面先行湿润,对补偿收缩砼下的垫层或相邻其他已浇筑砼应在浇筑前24小时即大量浇湿。
2.7砼的表面处理
2.7.1砼表面泌水应及时引导集中排除。
2.7.2砼表面厚浆较厚,应在初凝前加粒径为2—4cm的石子浆,均匀撤布在砼表面用抹子轻轻拍平,面积过大可以分段进行。
2.7.3砼硬化后的表面塑性收缩类风可灌水泥素浆刮平。
2.8砼的养护与温控
2.8.1砼初凝后覆盖薄膜,并浇水养护,终凝后注水养护(深≥80cm )。
2.8.2砼的养护期限:使用普通硅酸盐水泥≮14d,其他水泥≥21d,炎热天气适当延长。
2.9测温
2.9.1砼浇筑养护期间,设测温点,严格按要求定时观察砼内部温度变化。当表面下100或50mm与中心温差>20℃,应及时采取措施,满足湿度与温差的规定。
三、事后控制
当分项、分部工程施工完毕,及时按相应的施工质量验收标准和方法,对所完工程进行验收。

















质量检验标准:

主控项目 检验方法
大体积防水砼的原材料、配合比及坍落度符合设计要求。 检查出厂合格证,质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告
大体积防水砼的抗压强度和抗渗强度符合设计要求。 检查砼抗压、抗渗报告。
大体积砼的变形缝、施工缝、加强带,埋设件等设置和构造,均符合设计要求。严禁有渗漏。 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
补偿收缩砼的抗压强度、抗渗压力与砼的膨胀率必须符合设计要求。 现场制作试块进行膨胀率测试。
大体积砼含碱量应符合规范要求。 检查各种原材料试验报告配合比及总含碱量计算书。
砼结构表面坚实、平整, 不得有露筋、蜂窝等缺陷,埋件位置正确。 观察和尺量检查。
防水砼结构表面的裂缝≮0.2mm,并不得贯通。 用刻度放大镜检查。
防水砼厚度(允许偏差+15mm,-10mm),迎水面钢筋保护层厚度应≮50mm(允许偏差±10mm) 尺量检查和隐蔽工程验收记录
底板结构允许偏差(mm):
轴线:15 标高:±10
电梯井长宽对定位中心:+25
表面平整:8/2m 预埋螺栓:5
尺量检查
fantasy-fy
2011年03月01日 14:49:03
2楼
希望楼主有更多的资料和大家分享
回复
shi5678
2011年04月20日 23:08:49
3楼
现场有用的资料
回复
zoushichao2000
2011年06月16日 14:57:40
4楼
资料有用谢谢,分享心得!
原创
回复
zhurongshenlyg
2011年06月21日 09:17:58
5楼
朋友,能否下载?
回复
云淡风清
2011年06月30日 10:46:16
6楼
非常感谢!支持楼主!
回复
xuhangan
2011年08月10日 11:43:57
7楼
感谢楼主分享!
回复
lw010
2011年08月11日 15:10:03
8楼
资料有用谢谢,分享心得!
回复
梅语
2011年08月12日 23:14:42
9楼
不错的文章,欣赏与支持。有用。
回复
fzjian666777
2013年05月08日 07:59:07
10楼
好资料,谢谢楼主1.
回复
快乐结构
2013年05月09日 04:38:02
11楼
感谢楼主分享!谢谢
回复

相关推荐

APP内打开