380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?欢迎大家各抒己见。

380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-
该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?
欢迎大家各抒己见。
zxiaohai
2011年02月19日 14:12:41
2楼
路过,学习下学习
回复
lingxuct
2011年02月19日 14:43:23
3楼
1600KVA变压器下可以接200KW电机直接全压起动。

200KW电机的额定电流约387A,距离100米以内,可选150平方的电缆。

也可以选二根70的,如距离再远一点(250米内),可选二根95平方的电缆。
回复
qzfgzzy
2011年02月19日 16:40:20
4楼
电机的电缆选择,一般情况下根据其允许载流量和负荷压降选择即可。1600kVA的变压器直接启动200KW的电机是可以的。但是不知道楼主们在这个变压器的供电范围内,有没有对短时电压降低比较敏感的负荷、或者对电压质量要求比较高的负荷?如果有,则直接启动可能就不太合适。最好采用其它对启动电压影响不大的启动方式(如:软启动等)。我们一般在电机启动电流达到或接近变压器额定电流时,都是考虑降压启动(现在基本上都是采用软启动)。
回复
cdy8038
2011年02月19日 17:10:11
5楼
先看开关是选多大的,200KW差不多用500A 开关,那么电缆选150是偏小的,如果走桥架,考虑敷设系数0.7,那要选两根120的(按手册513载流量
回复
信马由缰
2011年02月21日 13:24:50
6楼
空开:T5H630 R630 I 整定到400A
接触器:AF400
智能保护器:UMC22-FBP,配专用电流检测装置
电缆:ZR-YJV -0.6/1kV3x185+1x95
供电距离120米左右
非频繁启动
每台变压器,带6台200kW电机,2台45kW电机和一些22kW及一下·的电机
200kW电机为泵类负载,稳定工作电流约为额定电流的60%
上述配置还行吗?
回复
信马由缰
2011年02月21日 13:26:47
7楼

回复
信马由缰
2011年02月21日 13:32:52
8楼

1600kVA变压器低压侧额定电流约2309A,200kW电动机启动电流约2480A
在这个变压器的供电范围内,只有约10kW的照明负荷,对电压较为敏感,其它多为小电动机。PLC控制部分有UPS及专用电源柜
回复
戈壁红柳
2011年02月21日 13:52:15
9楼
200KW直接启动工况就算许可,常规还没经过。首先供电局很难通过。当今软起-变频起动的应用很普及,非要直起从安全用电方面讲太操心了。 高见- 四楼。
回复
bjb836671586
2011年02月21日 16:23:42
10楼
1600KVA变压器,可以直接全压起动200KW电机。
回复
lingxuct
2011年02月21日 17:27:04
11楼
每台变压器带6台200KW的电机,负荷在60%以下,可以带,如果没有“对电压要求很高”的用电设备,可以直接起动。