在规范上都规定溢流管管径比进水管管径大一级就可以把进水管的多余进水排出去,但是仔细一想产生一点疑问:进水管大多为压力管道,流量跟压力成正比,而溢流管呢我觉得应该是自流管道,而且可能还是非满流,流量肯定小了。那么是不是溢流管比进水管大一级就一定可以达到应有的效果呢?往高手指教!
在规范上都规定溢流管管径比进水管管径大一级就可以把进水管的多余进水排出去,但是仔细一想产生一点疑问:进水管大多为压力管道,流量跟压力成正比,而溢流管呢我觉得应该是自流管道,而且可能还是非满流,流量肯定小了。那么是不是溢流管比进水管大一级就一定可以达到应有的效果呢?往高手指教!
2楼
工程上只考究现实可行的常规办法,当然如果你算出的进水量,它比放大一级的非满流的管道出水量还大,那么就放大两级三极,只要满足计算要求即可,当然这需要花更多的精力和时间。
回复
3楼
我是这样想的,如果进水阀门真的坏了,进水流量大于溢流量,水面就会升高,出水压力就会增大,因为出水管径大,最终出水和进水就会平衡。所以放大一级足够了,我还看到过这种做法:开始一段管比进水管大一级,后面和进水管同径。
回复
4楼
最终趋于平衡的说法有道理
回复
5楼
你已经知道答案,就做大一点
回复
6楼
http://co.163.com/forum/content/1559_258846_1.htm
回复
7楼
大一到两级
回复
8楼
这个问题实际上就是没有解决的。大家都是DN50的进水管,溢流管按规范可以都是DN65的。可是同样DN50的进水管,进水压力却是可以相差很大的,也就是说他们的流量相差是很大的。而溢流管DN65在同样的溢流状态下排水量可以说是一定的(池顶或水箱顶都是通大气的,为开式系统)。这样进水管虽然比溢流管小,进水流量完全有可能比溢流流量大的。我们可以设想,如果这个水池或水箱没有顶盖,且池壁或水箱壁可以向上无限延伸,最后达到平衡时,即进水流量等于溢流流量时,这时水池或水箱内水位是高于溢流水位某一高度h的,关键是如何保证这个高度h在现实条件下水不会从水池或水箱通气管等地方溢出。
所以我认为有些朋友认为溢流水位上高出30公分的高度就没有问题的说法也是缺乏保证的。认为只按照规范比进水管大一级做溢流也是存在隐患的。
实际的计算方法我认为应该是:水泵扬程减去整个管路的水流损失(沿程和局部损失之和),再减去溢流达到平衡时h即为水池(水箱)进水管的压差,可计算出进水流量。溢流管排水的管路压差即为h减去溢流管损失,根据溢流管径也可以算出溢流流量,两个流量相等可求出h值,当h在水池水箱允许的条件下时,溢流管为可取管径,若h值超出水池水箱允许高度(水池水箱底板减去溢流水位)时,说明溢流管选小了,需重新选大,再校核。
这就是为什么我们在做水池水箱高水位报警时,高水位报警有时会高出溢流水位10公分,有的和溢流水位同一水位。我的习惯是和溢流水位同一水位。应为如果h值大于10公分时,报警水位高出溢流水位10公分也是可取的,可是毕竟我们不会真的去校核,h值还是可能小于10公分,甚至极限情况下为0呢,所以报警和溢流同水位是可取的。
以上是个人见解,不知说的是否合理,请大家指正!
回复
9楼
我们这里的溢流管道已经取消了,设计这样的管道的话,很容易产生水质影响的隐患。
回复
10楼
溢流可以取消么?
回复
11楼
规范上规定要溢流管的,你们都取消了?